钢结构一、二级焊缝超声波探伤的比例是多少?

钢结构中一级焊缝要求对每条焊缝长度的100%进行超声波探伤检测;
二级焊缝要求对每条焊缝长度的20%且不小于200mm进行超声波探伤检测;
根据《GB50205-2001焊缝质量等级及缺陷分级》中规定对一级、二级焊缝不允许存在 如表面气孔,夹渣,弧坑裂纹,电弧擦伤等缺陷,一级焊缝还不应有咬边,未焊满和根部收缩等缺陷。
QQ图片20181115161655_副本.jpg
注:
1、探伤比例的计数方法应按以下原则确定:
(1)对工厂制作焊缝,应按每条焊缝计算百分比,且探伤长度应不小于200mm,当焊缝长度不足200mm时,应对整条焊缝进行探伤;
(2)对现场安装焊缝,应按同一类型、同一施焊条件的焊缝条数计算百分比,探伤长度应不小于200mm,并应不少于1条焊缝。
2、表内t为连接处较薄的板厚。